페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 1,001회 작성일 23-06-22 22:52본문
정격 및 성능
| Current Setting (전류설정 ±10%) |
6 | 0.5 ~ 6.5A | ||||||||
| 10 | 0.5 ~ 10A | |||||||||
| 30 | 1.5 ~ 30A | |||||||||
| 60 | 6 ~ 60A | |||||||||
| 90 | 9 ~ 90A | |||||||||
| 120 | 12 ~ 120A | |||||||||
| Control Voltage (조작전원 ±10%) 50/60 Hz |
12 | AC/DC 12 V | 준비 | |||||||
| 24 | AC/DC 24 V | 옵션 | ||||||||
| 48 | AC 48 V | 옵션 | ||||||||
| 220 | AC 100 ~ 240 V | - | ||||||||
| 440 | AC 220 ~ 440 V | 옵션 | ||||||||
| Time Setting (시간설정 ±10%) |
가동 | D-time: 0 ~ 30 s | ||||||||
| 부하 | O-time: 0 ~ 10 s | |||||||||
| Time Character (동작특성) |
정한시 | Definite | ||||||||
| Reset (복귀) |
수동 | Manual | ||||||||
| 자동 | Automatic | 옵션 | ||||||||
| Auxiliary Contact (보조접점) |
소자 | R : De-Energized | ||||||||
| 여자 | N : Energized | 옵션 | ||||||||
| 방식 | 1C (SPDT) | |||||||||
| 접점 | AC 250V 5A | |||||||||
| Current Sensing (전류감지) |
2 CT | R, T Phase | ||||||||
| 3 CT | R, S, T Phase | 옵션 | ||||||||
| Protective Item (보호기능) Phase Loss/Locked Rotor : Operate by Over-current 결상/구속 : 과전류 감지동작 |
과전류 | Over-current | ○ | |||||||
| 결상 | Phase loss | ○ | ||||||||
| 구속 | Locked rotor | ○ | ||||||||
| L | Green LED light up | 초록 | L : D-time | |||||||
| G | Green LED | 녹색 | G : Operation | |||||||
| O | Orange LED | 주색 | O : Over-current | |||||||
| Y | Yellow LED | - | ||||||||
| R | Red LED | 적색 | R : Trip | |||||||
| Mounting (설치방식) | Screw / DIN RAIL (35mm) | |||||||||
| Feature (특이사항) |
- | |||||||||
| Contact (접점) |
|
|||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.